<item>
<title>약 1년 사용한 UPS 장비 배터리 효율 문의</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12991</link>
<description><![CDATA[약 1년 사용한 UPS 장비 배터리 효율에 문제가 있는 것으로 확인되어 문의 드립니다.<br/>저희가 보통 2년에서 2년 6개월 주기로 변경을 진행 했는데 약 1년이 지난 현재 첨부한 이미지와 같은 메세지가 발생합니다.<br/><br/>해당 배터리는 2024년 10월 29일에 교체 작업이 진행되었으며, 해당 내용에 대한 세금 계산서 발행된 내용도 첨부 드립니다.<br/>해당 주기가 이전보다 왜 빨라진 것인지 확인 부탁드립니다.]]></description>
<dc:creator>백경철</dc:creator>
<dc:date>Tue, 02 Dec 2025 11:46:47 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>Re: 약 1년 사용한 UPS 장비 배터리 효율 문의</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12993</link>
<description><![CDATA[&gt; <br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt; 약 1년 사용한 UPS 장비 배터리 효율에 문제가 있는 것으로 확인되어 문의 드립니다.<br/>&gt; 저희가 보통 2년에서 2년 6개월 주기로 변경을 진행 했는데 약 1년이 지난 현재 첨부한 이미지와 같은 메세지가 발생합니다.<br/>&gt; <br/>&gt; 해당 배터리는 2024년 10월 29일에 교체 작업이 진행되었으며, 해당 내용에 대한 세금 계산서 발행된 내용도 첨부 드립니다.<br/>&gt; 해당 주기가 이전보다 왜 빨라진 것인지 확인 부탁드립니다.<br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt; <br/>------------------------------------------------<br/>&nbsp;안녕하세요 <br/>&nbsp;해당 메세지로 보면 배터리 성능저하로 보입니다 <br/>&nbsp;정품배터리를 구입하셨으면 일반적인 보증기간이 2년이므로 구매처에 요청하시면 서비스 확인후 바로 교체등 <br/>&nbsp;서비스 대응해드립니다.<br/><br/>&nbsp;배터리는 겨울철에 노출되어 있는 제품이면 순간적으로 성능저하 상태가 될수도 있습니다&nbsp;  주변 온도가 영하로 떨어지면&nbsp; 성능은 50%이하로 떨어질수도 있습니다만 주변 온도가 올라가면 일시적인 성능저하는 회복이 됩니다 <br/><br/>&nbsp;위와 같은 경우는 교체한지 1년 정도 이므로 교체업체에 정식으로 서비스신청하시면 처리해드립니다 <br/><br/>&nbsp;감사합니다&nbsp; 좋은 하루되세요]]></description>
<dc:creator>관리자</dc:creator>
<dc:date>Fri, 05 Dec 2025 08:02:08 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>UPS 배터리 교체 견적</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12989</link>
<description><![CDATA[SMT1500RMI2UC UPS 배터리 교체 견적 부탁 드립니다. <br/>위치는 강남구 삼성동 입니다. <br/>감사합니다.]]></description>
<dc:creator>케이티투자</dc:creator>
<dc:date>Thu, 27 Nov 2025 09:36:34 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>Re: UPS 배터리 교체 견적</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12990</link>
<description><![CDATA[&gt; <br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt; SMT1500RMI2UC UPS 배터리 교체 견적 부탁 드립니다. <br/>&gt; 위치는 강남구 삼성동 입니다. <br/>&gt; 감사합니다.<br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt; <br/>---------------------------------------------------------------<br/>&nbsp;안녕하세요&nbsp; <br/>&nbsp;위 해당 제품의 정품배터리는&nbsp; APCRBC 133 입니다 <br/>&nbsp;가격은 일반적으로&nbsp; 55만원~70만원 정도입니다.<br/>&nbsp;설치비용은 서울지역 기준 일반적으로&nbsp; 35만~60만원 정도입니다 <br/>&nbsp;결제조건이나 배터리 수급상황에따라 가격 변동이 있으므로 참고하시고 구입하시기 바랍니다 <br/>&nbsp;감사합니다&nbsp; 좋은 하루되시기 바랍니다]]></description>
<dc:creator>관리자</dc:creator>
<dc:date>Fri, 28 Nov 2025 09:12:37 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>UPS 백신관련</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12987</link>
<description><![CDATA[UPS에 백신os를 설치할수 있나요?<br/>설치할수 없다면 보안관련으로 어떤 조치를 할수 있는지 궁금합니다.]]></description>
<dc:creator>궁금해요</dc:creator>
<dc:date>Fri, 21 Nov 2025 08:58:04 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>Re: UPS 백신관련</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12988</link>
<description><![CDATA[&gt; <br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt; UPS에 백신os를 설치할수 있나요?<br/>&gt; 설치할수 없다면 보안관련으로 어떤 조치를 할수 있는지 궁금합니다.<br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;----------------------------------------------------------------------------------------------------<br/>&nbsp;안녕하세요<br/><br/>현재 UPS를 별도 네트워크를 이용하지 않고 단독 운전으로만 사용하신다면<br/>별도의 백신 OS는 필요하지 않습니다.<br/><br/>보안관련은 별도 네트워크를 통한 사내망이나 외부망으로 접근가능할때만 해당됩니다<br/><br/>과거에는 별도 network card 및 IP 설정하여 내 외부 네트워크를 통한 UPS의 운전/정지등의<br/>핵심적인 기능까지 설정및 운용이 가능하였습니다만<br/>최근에는 UPS 제조회사나 제품에 따라 단순 정보만 확인및 세팅하는정도의 기능으로<br/>바뀌고 있습니다.<br/><br/>사실 최근의 전원장치의 중요도로 보면 가장 보안에 적극적으로 대처해야 되지만 일반적인 UPS 프로그램은<br/>자체적인 진단 및 모니터링 기능을 갖춘 폐쇄형 시스템이 대부분입니다.<br/><br/>하지만 외부 네트워크를 통한 관리자의 UPS 모니터링및 세팅프로그램으로 접근된다면 기본 세팅값 등의&nbsp; 변경이나<br/>회로우회 (바이패스) , 배터리 기능정지등의 설정및 변경이 가능할수가 있습니다.<br/><br/>또한 사용중 경보한계치 조정해서 임의 경보발생등을 조작할수 있다면 여러가지 영화에나 나올정도의 심각한 서버,데이터센터등의 관리에 영향을 미칠수 있습니다.<br/><br/>향후 UPS 중요도에 따라 접근 인원관리나 UPS 정기점검 방법 , 출입자 보안관련 교육,관리 교육등 관리에도 많은 관심을 가져야 할 시기입니다.<br/><br/>감사합니다 <br/><br/><br/>&nbsp;<br/><br/>.]]></description>
<dc:creator>관리자</dc:creator>
<dc:date>Fri, 21 Nov 2025 09:20:05 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>문의드립니다</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12980</link>
<description><![CDATA[용도: R&D용 시험장비의 전원공급<br/>사양: 220 V 단상, 용량 3 kW 이내<br/>환경: 건물 벽 전원 노이즈 및 접지 불량함<br/>필요 기능: 정전압 유지, 접지 안정화, 전원 노이즈 최소화, 험 제거<br/><br/>공급가액 및 소비자 금액 요청 드립니다.]]></description>
<dc:creator>문의</dc:creator>
<dc:date>Tue, 29 Jul 2025 17:51:16 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>Re: 문의드립니다</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12981</link>
<description><![CDATA[&gt; <br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt; 용도: R&D용 시험장비의 전원공급<br/>&gt; 사양: 220 V 단상, 용량 3 kW 이내<br/>&gt; 환경: 건물 벽 전원 노이즈 및 접지 불량함<br/>&gt; 필요 기능: 정전압 유지, 접지 안정화, 전원 노이즈 최소화, 험 제거<br/>&gt; <br/>&gt; 공급가액 및 소비자 금액 요청 드립니다.<br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt;---------------------------------------------------------<br/><br/>안녕하세요<br/><br/>위 내용중에 필요기능- 정전압유지(산업용 UPS로 가능) , 접지안정화(UPS로 해결안됨) ,<br/><br/>전원노이즈 최소화(UPS기능은 교류 -&gt; 직류(배터리충전겸) -&gt; 교류로 불시의 정전에<br/><br/>끊어짐 없이 내부의 배터리로 출력전원을 안정되게 공급하는 목적으로 콘버터-인버터를<br/><br/>가동중 20Khz등의 발진 주파수 발생으로 인한 노이즈, 펄스등을 발생 (험 발생가능성)등<br/><br/>오히려 위 내용중 일부의 문제점을 더 야기할수 있는 전기장비가 될수도 있습니다<br/><br/>혹시 계측기 입력측에 일반전원으로 사용한다면 먼저 전기적 절연상태로 연결(복권트랜스) 하여<br/><br/>확인해보시기를 권장합니다.<br/><br/>입력측 일반전원의 불안정으로 인한 에러등은 어느정도 감쇄될수도 있습니다<br/><br/>일단 통화드린데로 UPS의 기능과 동작에 대해 확인하시고 위 문제점등이 해소될수 있는지<br/><br/>좀더 검토가 필요할듯 합니다<br/><br/>감사합니다]]></description>
<dc:creator>관리자</dc:creator>
<dc:date>Tue, 29 Jul 2025 17:52:23 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>apc smv 3000al 기기에서 일정한 소리 발생</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12978</link>
<description><![CDATA[무정전전원장치 모델명:apc smv 3000al 에서 약 3일간 삐-삐 소리가 일정하게 났습니다. 현재는 전원 종료후 다시 킨상태로 소리가 발생하지 않고있는데 소리가 발생한 원인과 해결방안은 어떻게 해야하나요?<br/>아래 첨부파일은당시 디스플레이 사진입니다.]]></description>
<dc:creator>김남호</dc:creator>
<dc:date>Fri, 13 Jun 2025 11:55:15 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>Re: apc smv 3000al 기기에서 일정한 소리 발생</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12979</link>
<description><![CDATA[&gt; <br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt; 무정전전원장치 모델명:apc smv 3000al 에서 약 3일간 삐-삐 소리가 일정하게 났습니다. 현재는 전원 종료후 다시 킨상태로 소리가 발생하지 않고있는데 소리가 발생한 원인과 해결방안은 어떻게 해야하나요?<br/>&gt; 아래 첨부파일은당시 디스플레이 사진입니다.<br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt; <br/>--------------------------------------------------------------<br/>&nbsp;안녕하세요&nbsp; 첨부된 사진이 반사되어서 정확한 Led와 문자표시가 확인되지 않아서 정확한 상태확인이 불가능합니다 <br/><br/>&nbsp;일단 일반적인 경보음이&nbsp; 정전상태나 고장(고장은 적색램프)이고 과부하(사용량 증가) 상태가 맍은증상입니다 <br/><br/>&nbsp;위 내용으로는 다시 켰을때 정상동작이라고 햇는데 상태확인이 정확하지 않아서 증상 설명을 드리기 어렵습니다 <br/><br/>&nbsp;현재 사진과 비정상일때의 표시 상태 변화만 알려주시거나 확인해주시면 다시 설명 드리겠습니다 <br/><br/>&nbsp;감사합니다]]></description>
<dc:creator>관리자</dc:creator>
<dc:date>Wed, 25 Jun 2025 08:28:59 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>올해부터 UPS 안전점검이 필수라고하는데 이 제품이 해당되나요?</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12968</link>
<description><![CDATA[안녕하세요 <br/>&nbsp;본사로 부터 전달받은 공문이 있어 연락드립니다 <br/>&nbsp;올해부터 UPS에 대한 안전 점검이 필수라고 전달 받았습니다 <br/>&nbsp;저희가 설치된 UPS 입니다 <br/>&nbsp;연구소&nbsp; 소형 SMT3000RMI2U&nbsp; <br/>&nbsp;삼성 센터 SRTG15KXLI&nbsp; <br/>&nbsp;수원센터 SRTG6KXLI&nbsp; <br/>&nbsp;첨부된 공문의 검사대상에 포함 되는제 확인 부탁합니다 (한국전기안전공사)]]></description>
<dc:creator>삼성역 연구소</dc:creator>
<dc:date>Fri, 21 Feb 2025 09:02:36 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>Re: 올해부터 UPS 안전점검이 필수라고하는데 이 제품이 해당되나요?</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12969</link>
<description><![CDATA[&gt; <br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt; 안녕하세요 <br/>&gt;&nbsp; 본사로 부터 전달받은 공문이 있어 연락드립니다 <br/>&gt;&nbsp; 올해부터 UPS에 대한 안전 점검이 필수라고 전달 받았습니다 <br/>&gt;&nbsp; 저희가 설치된 UPS 입니다 <br/>&gt;&nbsp; 연구소&nbsp; 소형 SMT3000RMI2U&nbsp; <br/>&gt;&nbsp; 삼성 센터 SRTG15KXLI&nbsp; <br/>&gt;&nbsp; 수원센터 SRTG6KXLI&nbsp; <br/>&gt;&nbsp; 첨부된 공문의 검사대상에 포함 되는지 확인 부탁합니다 (한국전기안전공사)<br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt; <br/>---------------------------------------------<br/>&nbsp;안녕하세요&nbsp; 메일로 보내신것 여기에 옮겨서&nbsp; 답변드립니다 (메일로도 보내드렸습니다 )<br/><br/>&nbsp;올해 1월부터 그동안 UPS 배터리 이슈화로 인해 일정 용량 이상 정기검사를 받게 되었습니다 <br/>&nbsp;배터리의 종류와 관계없이 모두 점검을 받아야 됩니다&nbsp; <br/><br/>&nbsp;배터리 용량에 따라 검사대상이 나뉘어 집니다 <br/>&nbsp;- 리튬-나트륨계 : 20kWh 초과<br/>&nbsp;- 납계-니켈계 바나듐계 : 70kWh 초과 <br/>&nbsp;위 제품은 APC Schneider&nbsp; 제품입니다 <br/>&nbsp;일반적인 표준 APC 제품은 내부 배터리가 납계 (납축전지,연축전지) 입니다.(리튬사용되는 제품도 있습니다)<br/><br/>&nbsp;- SMT3000RMI2UC는 소형제품입니다 해당사항이 없습니다 <br/>&nbsp;- SRTG6KXLI --- 192VDC 12V/5Ah X 16Cell<br/>&nbsp;- SRTG15KXI --- 192VDC 12V/9Ah X 32Cell<br/><br/>&nbsp; ---- 내부 배터리의 사양으로 계산방법입니다<br/>&nbsp; - SRTG6KXLI-------12V X 5Ah X 16Cell = 0.96Kwh<br/>&nbsp; - SRTG15KXLI-------12V X 9Ah X 32Cell = 3.456Kwh<br/>&nbsp; ---- 납계(납축전지) 70kWh를 초과하지 않아서 점기검사 대상이 아닙니다.<br/>&nbsp; <br/>&nbsp; 국내 일반적인 UPS는 납계(납축전지)를 사용하고 있습니다&nbsp; <br/>&nbsp; 리튬등의 배터리 사용하는곳에서는 특별히 관리되고 있으므로 해당 제품이 납계인지 리튬인지 확인가능합니다 <br/>&nbsp; 최근 AI 계열 쳇GPT로 정보를 확인하는경우가 있는데 특별 제조업체 모델로 검색하면 간혹 정보가 부정확한경우가 <br/>&nbsp;있습니다.<br/>&nbsp;<br/>&nbsp;가급적 UPS 제조업체에 문의하시는것이 가장 정확합니다.<br/>&nbsp;<br/>&nbsp;제조업체 확인되지 않으면 당사 서비스 부서로 문의하시면 UPS 점검이나 확인 해드리고 있습니다 <br/><br/>&nbsp;감사합니다<br/><br/>&nbsp;031-366-6477&nbsp; 서비스 담당 or 기술영업 (070-4353-0808)]]></description>
<dc:creator>관리자</dc:creator>
<dc:date>Fri, 21 Feb 2025 09:29:47 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>[접지저항] UPS 접지저항 측정 문의</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12966</link>
<description><![CDATA[안녕하세요. 더욱 번창하시길 바랍니다<br/><br/>UPS 접지저항을 올바르게 측정하는 방법이 있는지 문의 드립니다.<br/><br/>3상 380V UPS이며 UPS의 접지라인은 배전반에서 옵니다.<br/><br/>접지저항을 3단자법으로 측정하고자 하는데<br/>(E- UPS 접지바, P, C- 접지단자함 테스트단자)<br/><br/>UPS가 정상동작 상태에서 접지저항을 측정하는 게 맞는지<br/>BYPASS 상태에서 해야 올바른 값이 나오는 지 문의 드립니다.<br/><br/>* 정상동작 상태에서 3단자법으로 측정을 시도했으나 0이 나왔으며<br/>계측기 불량 혹은 연결이 잘못 되었나 하여 일반 분전반에 3전극법 측정 시 5옴이 나왔습니다.<br/><br/>*사용한 계측기는 DADA 접지저항계로서 3단자법 측정 시 CH 체크를 통해<br/>올바르게 연결 되었나 확인하는 기능이 있습니다.&nbsp; CH체크 시 올바르게 연결되지 않았다고도 나왔습니다.<br/><br/><br/>UPS 접지저항을 올바르게 측정하는 방법이 있는지 문의 드립니다.]]></description>
<dc:creator>전기꾼</dc:creator>
<dc:date>Wed, 19 Feb 2025 15:03:20 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>Re: [접지저항] UPS 접지저항 측정 문의</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12967</link>
<description><![CDATA[&gt; <br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt; 안녕하세요. 더욱 번창하시길 바랍니다<br/>&gt; <br/>&gt; UPS 접지저항을 올바르게 측정하는 방법이 있는지 문의 드립니다.<br/>&gt; <br/>&gt; 3상 380V UPS이며 UPS의 접지라인은 배전반에서 옵니다.<br/>&gt; <br/>&gt; 접지저항을 3단자법으로 측정하고자 하는데<br/>&gt; (E- UPS 접지바, P, C- 접지단자함 테스트단자)<br/>&gt; <br/>&gt; UPS가 정상동작 상태에서 접지저항을 측정하는 게 맞는지<br/>&gt; BYPASS 상태에서 해야 올바른 값이 나오는 지 문의 드립니다.<br/>&gt; <br/>&gt; * 정상동작 상태에서 3단자법으로 측정을 시도했으나 0이 나왔으며<br/>&gt; 계측기 불량 혹은 연결이 잘못 되었나 하여 일반 분전반에 3전극법 측정 시 5옴이 나왔습니다.<br/>&gt; <br/>&gt; *사용한 계측기는 DADA 접지저항계로서 3단자법 측정 시 CH 체크를 통해<br/>&gt; 올바르게 연결 되었나 확인하는 기능이 있습니다.&nbsp; CH체크 시 올바르게 연결되지 않았다고도 나왔습니다.<br/>&gt; <br/>&gt; <br/>&gt; UPS 접지저항을 올바르게 측정하는 방법이 있는지 문의 드립니다.<br/>&nbsp;&gt; <br/>&nbsp;&gt; <br/><br/>-------------------------------------------<br/>안녕하세요 <br/><br/>위 측정하시는 3단자법으로 하시는 기준이 일반적으로 UPS 접지에서 약 30m~50m정도 에서 측정하는 방법이 일반적입니다 <br/><br/>UPS 접지에서 0으로 나왔다면 측정이 잘못되었거나 UPS 설치시 별도 단독 1종 접지를 작업해놓은 대지에서 측정한 경우일수도 있습니다 <br/><br/>정상적인 UPS&nbsp; 시스템 구성시 단독 1종접지를 별도 작업해서 사용하는 경우도 있습니다만 위의 경우처럼 일반 분전반에서는 5옴정도나왔고 UPS에서만 0이 나왔다면 접지 배선이나 전력선등으로 인한 접지 통로로 되었을수도 있습니다 <br/><br/>특별한 경우를 제외하고는 정상적인 UPS 가동상태에서 측정하는 접지측정이 정상적인 방법이라고 할수 있습니다.<br/>접지측정방식등은 최근 접지측정기에 따라 다를수 있습니다&nbsp; <br/><br/>위 내용은 일반적인 과거 접지 측정방법이므로 참고만 하시고 측정기기나 기타 최근 접지 측정방법이나 법규등 확인하시기 바랍니다 <br/>감사합니다]]></description>
<dc:creator>관리자</dc:creator>
<dc:date>Thu, 20 Feb 2025 12:58:46 +0900</dc:date>
</item>


<item>
<title>용량계산 및 모델 문의</title>
<link>http://www.upskorea.com/www/bbs/board.php?bo_table=qna&amp;amp;wr_id=12962</link>
<description><![CDATA[안녕하세요,<br/>서버실에 네트워크 및 전화교환기 장치들이 있는데 소비전력은 크지 않습니다.<br/>APC UPS를 구축하려고 하는데 정보도 부족하고 계산방법이 어려워서 문의드립니다.<br/>첨부한 엑셀을 바탕으로 계산하였을 경우<br/>APC 제품 중에서 어떤 제품을 선택하는 것이<br/>6~12시간 정도 유지할 수 있을지 알려주시면 감사하겠습니다.<br/>(계산방법이나 계산값을 알려주시면 더더욱 감사하겠습니다)]]></description>
<dc:creator>손호진</dc:creator>
<dc:date>Tue, 04 Feb 2025 08:39:47 +0900</dc:date>
</item>